土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级框架的悬挑梁的箍筋是否也按框架梁柱采用直径10mm的钢筋
一级框架的悬挑梁的箍筋是否也按框架梁柱采用直径10mm的钢筋?

全部回答(4 )

  • 设计小兵
    xin_1992_ 发表于 2014-12-6 12:12 你说的这个规范那里有说吗?我只看到《高层住宅结构设计统一技术措施》 7.2.14说支承于框架柱的悬臂梁可按 …对,应根据抗剪计算结果配箍,需用多大直径的箍筋就采用多大。不必满足框架梁的抗震构造对箍筋的要求
    2014-12-07 14:12:07 来自 PC 评论 举报
  • 设计小兵
    因悬挑梁为静定结构,不需按框架梁要求进行塑性调幅,不需对梁端延性有要求,只需满足承载力和正常使用状态即可
    2014-12-07 14:09:07 来自 PC 评论 举报