建筑体积是如何计算的?是算到围护结构的外侧还是内侧?
楼主接触比较多的是地铁车站和地下商业这类完全地下建筑,围护结构的顶板和底板厚度动不动就有1m左右,要算到维护结构外侧的话,建筑体积要加大不少,请各位指点。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    建筑体积和地下建筑一样,规范没有给出定义。有待下次完善。
    由连廊连接的两个建筑,建筑体积如何计算。规范很不成熟。没定义就自个看着办。
    2015-09-17 12:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • banruos
    banruos 板凳
    学习了~!这个问题提的不错~!
    2015-09-17 12:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消规疑问第1贴20141205 关于稳压泵设计压力的问题

新消规上说:“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa;”以下是我的理解,不知道哪种是对的?(一)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2 2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是H=P2+0.07