  • zou3999
    hanzhg54 发表于 2014-12-6 12:22 楼主问得好像是“为什么都是”,不是“为什么都有”。各位的回答都是解释为什么都有。我认为是因为高压 …正解!~~~~~
    2014-12-06 20:29:06 来自 PC 评论 举报
  • zou3999
    hqt____ 发表于 2014-12-6 10:42 10-35kV断路器一般是弹簧储能,储能需要一个时间,而其储能电源一般从直流屏(或PT)取电;当一组柜子断路器 …膜拜ing,原来是这样!