0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
车间发生短路故障,为什么短路电流在上一级降压站会变大,求教高手!!!本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑 车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句好了,十年后这个帖子可以结了。低压电机过流保护短延时0.1秒,电流1.5倍启动电流,但现实中一般大电机用框架断路器可以实现。楼主的问题说白了就是塑壳开关没有0.1秒延时,我认为塑壳开关的,就把定值调高,完全躲过启动电流就行了,否则成本有点高。
回复 举报
1、GB50055在 2.3低压电动机的保护 一节对短路、过载保护的整定值要求都有比较明确的范围;
2、关于接地故障保护,一般来说TN系统中,过载保护可以兼做接地故障保护,如果对动作时间要求更短和接地故障保护整定电流值要求更低的,可以加设剩余电流保护,TT系统中直接用剩余电流保护来做接地故障保护。
3、关于短延时,可以用,但成本会很高,短延时其实是短路保护的一种选择性设置,通常是作为后备保护,这个延时的选择范围不会很大,时间不会很长,否则无法通过热稳定校验。但如果要用短延时来躲过启动电流,也未必不行,首先电动机启动时的电流是随时间减小的,启动瞬间可能在短延时的动作范围里,但经过短暂的时间,电流值就可能降到反时限的动作范围里。具体需要多少时间,可以通过公式进行计算,不过说实话我不会算。
4、如果用热继电器来做过载保护的话,断路器只要考虑短路保护的整定,这样总能找到合适的断路器的。
5、另外,也可以通过一些其它的措施来降低启动电流,以满足启动要求。
回复 举报