土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机保护选用短延时断路器

关于电动机保护选用短延时断路器

发布于:2014-12-04 16:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于单台电动机的保护,通常选用断路器的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可。但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间。我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵一些的延时时间可调的断路器?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    楼主,提示几点供参考:
    1、GB50055在 2.3低压电动机的保护 一节对短路、过载保护的整定值要求都有比较明确的范围;
    2、关于接地故障保护,一般来说TN系统中,过载保护可以兼做接地故障保护,如果对动作时间要求更短和接地故障保护整定电流值要求更低的,可以加设剩余电流保护,TT系统中直接用剩余电流保护来做接地故障保护。
    3、关于短延时,可以用,但成本会很高,短延时其实是短路保护的一种选择性设置,通常是作为后备保护,这个延时的选择范围不会很大,时间不会很长,否则无法通过热稳定校验。但如果要用短延时来躲过启动电流,也未必不行,首先电动机启动时的电流是随时间减小的,启动瞬间可能在短延时的动作范围里,但经过短暂的时间,电流值就可能降到反时限的动作范围里。具体需要多少时间,可以通过公式进行计算,不过说实话我不会算。
    4、如果用热继电器来做过载保护的话,断路器只要考虑短路保护的整定,这样总能找到合适的断路器的。
    5、另外,也可以通过一些其它的措施来降低启动电流,以满足启动要求。
    2016-08-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • annia319
    annia319 板凳
    实践证明,20ms的时间完全能够躲过电动机启动电流第一半波的持续时间,这对于电动机保护整定很有用,GB50055明确,电动机保护要有短路保护、接地故障保护、过载保护,接地故障电流通常比较小,短延时保护会比较实用
    2016-08-22 16:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间发生短路故障,为什么短路电流在上一级降压站会变大,求教高手!!!

本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑 车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手

回帖成功

经验值 +10