土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周误区】建筑工程给排水常见误区集锦(一)

【每周误区】建筑工程给排水常见误区集锦(一)

发布于:2014-12-04 14:41:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
@不爱生气才怪 又为我们带来了优质的资料,整理了一些关于建筑工程给排水常见的误区,包括一些细节问题、一些给排水工程的细节标准等方面的误区,希望大家做工程时候要熟读规范,做好细节!

1、供给人们在日常生活中使用的给水系统按供水水质分不包括锅炉用水系统
2、直饮水系统是供人们直接饮用的水包括纯净水、矿泉水、太空水等
3、饮用水系统包括饮用、盥洗、洗涤、沐浴、烹饪等生活用水
4、杂用水系统包括冲洗便器、浇灌花草、冲洗汽车或路面等用水
5、常见的消防给水系统不包括泡沫灭火系统
6、建筑内给水包括以下三部分生活用水、生产用水、消防用水
7、建筑内给水系统组成有引入管、计量仪表、给水管道、用水设备、配水装置
8、用水设备包括卫生设备、消防设备、生产设备
9、配水装置包括水龙头、淋浴喷头、阀门、水表
10、某卫生设备上安装的水龙头,使用时手放在水龙头下,水龙头开启,用毕后手离开,水龙头关闭,这种水龙头不仅节水,而且实现了无接触操作,可防止疾病的传染,适用于医院和公共场所,该水龙头的控制方式为红外线元件控制


11、由室外管网与建筑内部管网相连接将水从引入管输送到建筑物各区域的管段称的管段称引入管
12、将水从引入管输送到建筑物各区域的管段称水平干管
13、将水从支管输送到各用水设施的管段称分支管
14.给水附件用以控制调节管内水的流向、流量、压力、保证系统安全运行的附件,按作用分不包括排水、泄气附件
15、给水附件用以控制调节水流的附件不包括过滤器
16、消防给水泵系统的附件主要有以下几种,但不包括蝶阀
17、升压和贮水设备不包括容积式换热器,膨胀水箱
18、不同的用水设备配置不同的水龙头,洗涤盆、盥洗槽等过去均配置螺旋升降式铸铁水龙头,由于性能不佳,建设部等四部委《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》〔1999〕295号文(以下简称〔1999〕295号文)明令禁止使用。
19、给水系统所选管材不应便于防腐和绝热
20、〔1999〕295号文规定在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管,推广应用铝塑复合管,交联聚乙烯管(PE-X)管、三型无规共聚聚丙烯管(PP-R)管等新型管材,有条件的地方也可推广应用铜管。禁止使用冷镀锌钢管的时间为2000年6月1日。

21、在建筑给水系统所用管材中,常用的纯塑料管给水管材有UPVC管、PE管、PE-X管、PP-R管
22、给水用塑料复合管有铝塑管、涂塑钢管、衬塑钢管
23、埋于建筑底层土壤中的给水管可以采用的管材有塑料管和给水铸铁管
24、埋于户内垫层中的给水支管可采用的管材有塑料管、铝塑复合管或铜管
25、室内给水用金属管材常用有下列几种,但其中一种金属管材不应采用镀锌管
26、给水管根据使用和检修要求应设置阀门,不适宜在给水干管和给水支管的所规定的长度上。
27、给水管道上阀门选择的依据条件可以不考虑美观的因素:
28、选用闸阀的地方有以下情况管径小于等于50mm时是不合适的
29、选用蝶阀的优点有安装空间小,可以双向流,可调节流量和压力,但是不可以防止水回流。
30、给水管道对阀门安装方向有要求的为止回阀、截止阀
31、止回阀只能引导水流单向流动,不能防止倒流污染,但倒流防止器能防止水倒流且能防止水污染,故止回阀可以安装在室内进户管上,水管、水塔进水管与出水管合为一条时的出水管上,水泵出水管上,密闭的水加热器或用水设备进水管上,但是不可以接倒流防止器的管道上。

32、减压阀可以用于给水分区,也可用于同一分区中压力过大的部分,但是认为比例式减压阀用在压力不允许波动的管道是错误的
33、减压阀阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀,其阀前阀后的最大压差不应大于0.4Mpa
34、高层建筑分区给水采用减压给水方式,在需减压的立管上安装减压阀,为保证供水的可靠性,其减压阀安装不应设旁通管,减压阀的个数应为2个
35、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时应设减压阀,采用比例式 减压阀的减压比不宜大于3:1
36、减压阀安装时,减压阀的公称直径要与管道管径一致
37、泄压阀用于给水管网短期超压而泄水降压,泄压阀工作时为连续排水
38、安全阀安装要求为 安全阀阀前不得设置阀门,泄水口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放
39、排除管道内积聚的空气,需安装的阀门有自动排气阀
40、在各类贮水箱、贮水池的进水管处应安装的阀门有液压水位控制阀
41、水锤消除器用于消除给水管道系统产生的水锤,常有消声止回阀,活塞式气 囊水锤吸纳器,其安装位置为水泵出口管上
42、建筑内给水系统的增压和贮水设备指水泵、水池、水箱、气压给水设备
43、生活饮用水水质标准不包括地域性指标
44、生活饮用水水质标准中规定铁的上限含量为 0.3mg/L,锰的上限含量为0.1mg/L,氟化物的上限含量为1.0mg/L,细菌总数的上限含量为100个/ml,总大肠菌群为3个/l


45、管道倒流防止器是由进水止回阀、出水止回阀和两止回阀之间的自动泄水阀共同连接在一个阀腔上构成,当止回阀有泄漏时会自动泄水,当进水侧压力低于出水侧时,阀腔内的水会自动泄空、补入空气,形成空气间隙,因此自动防止背压倒流和虹吸倒流污染,严格限制管道中的水只能单向流动,在设计时,管道倒流防止器安装不适用于在市政给水管道每隔200m处
46、采用给水管内水直接冲洗大便器,给水管上应采用的阀门为延时自闭式冲洗阀
47、各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于出水口直径的2.5倍
48、生活给水系统管道在交付使用前必须进行工作有进行冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用
49、生活饮用水池(箱)进水管口不得被淹没,进水管口的最低处与溢流口溢流边缘之间的垂直空气间隙,不应小于2倍的进水管口径,但最大不可大于150mm,最小不应小于25mm
50、当生活饮用水水池(箱)内的贮水,在最高日用水情况下,12h内不能得到更新时,宜设置池(箱)水消毒处理装置或在出水管上设置消毒处理的装置
51、生活用水量标准(人/l·d)主要影响因素有卫生器具和用水设备的完善程度

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求别墅同层排水图纸一套,谢谢

最近在做一个别墅,由于首次接触同层排水,依靠图集画了下,不知道准确吧,想寻找一个别墅同层排水图纸做参考,本人不甚感激,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10