土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】电气安装工程中预埋的注意事项

【分享】电气安装工程中预埋的注意事项

发布于:2014-12-04 13:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
172908myv0ehxn8shzysra.jpg

1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。
2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范
3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为500px,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意
4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价
5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成
6、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观
7、车库车库内有桥架,但过梁较大,局部桥架过梁时可采取梁中预埋钢制套管(套管的直径不宜过大,需经设计人员同意),这样避免桥架从梁下上翻,影响车库的净高。
8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。例如:每个房间设计电话插座,我个人建议电话只需客厅和主卧(或书房)保留,其余均取消,这样可以节约工程造价。深化后的内容需经总经理同意方可实施
9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)
10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本
11、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水

172908myv0ehxn8shzysra.jpg

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoliping521
    yaoliping521 沙发

    好好学习,天天向上
    2014-12-12 13:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    对于没有过去的工地的我,挺管用的。
    2014-12-12 10:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我所看出的《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014一个小错误。

本帖最后由 古木叶 于 2016-5-14 11:42 编辑 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第43页18项中的文字说明部分和图例(B.0.1-20)不符,大家看看是不是?

回帖成功

经验值 +10