土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下室设置换热站,水泵噪音传到5层,求大神支招

地下室设置换热站,水泵噪音传到5层,求大神支招

发布于:2014-12-04 13:28:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑

地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~
在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    水泵的减震是不是没有做好
    水泵和建筑一体化 产生共振
    2015-01-08 11:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • lh5986
    lh5986 板凳
    wangxueleiyy 发表于 2014-12-6 15:01 解决方案最终采取的哪种还在尝试中,找到解决方法会更新的,谢谢关注^^
    2015-01-07 09:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热水系统的定压方式及如何实现定压

热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。   (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

回帖成功

经验值 +10