土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库防排烟通风的设计说明相关问题请教?

车库防排烟通风的设计说明相关问题请教?

发布于:2014-12-04 09:37:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1417664004.jpg
以上设计说明请教以下几个问题?
1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢?
2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢?
3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢?
不是太懂地下车库风机的运行情况,请指教,谢谢!

1417664004.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyinuantong2013
    换气次数,不是启动次数
    2016-06-14 10:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    1.换气次数的意思是1h内将空间体积内的空气置换的次数。比如一个1000立方米的空间换气次数是4次/H,就是说1h内要换4000立方的气体。
    2.意思是系统由排风兼排烟的风机运作,平时风机低速排风,火灾时切换成高速排烟。
    2014-12-04 16:55:04

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风管为何中间有这个对穿螺杆

现场巡视发现排风烟管中间居然有对穿螺栓杆,不知道作用是什么,是防止截面过大中间鼓起码。还是由其它作用,请告知,谢谢。

回帖成功

经验值 +10