土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问《混规》p65页第6.4.2条怎么理解?(弯剪扭构件)

请问《混规》p65页第6.4.2条怎么理解?(弯剪扭构件)

发布于:2014-12-04 11:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问《混规》p65页第6.4.2条怎么理解?(弯剪扭构件)
1、我的理解是,如果V、T满足式6.4.2-1这个条件,是不是弯剪扭构件仅计算受弯承载力,不需要受剪扭承载力计算?
2、如果是上述意思,那么,《混规》p71页第6.4.12条又怎么理解,是不是满足了6.4.2条,就不用考虑6.4.12条了?
3、我在做题时,有一题是:在V、T不大于多少时,构件在进行承载力验算时可仅验算正截面受弯承载力?解答是按6.4.12条,是否正确?这一点比较迷糊,请各位高手们赐教。
  • gdouin_10
    gdouin_10 沙发
    我也发现这个疑问了。说一下我的理解。
    只说V、T共同存在的情况。
    1.当(V,T)满足6.4.2条时,无论V、T具体是多少,该构件均既不用算受扭承载力也不算受剪承载力,直接构造配筋即可。
    2.当(V,T)不满足6.4.2条时,即V与T合起来超过限值,再按6.4.12条考虑。
    此时再分情况
    1)V满足6.4.12-1条,而T不满足6.4.12-2条,则该构件只按纯扭构件计算受扭,即只按6.4.4-6.4.7条计算T。不考虑混凝土剪扭折减系数。
    2)T满足6.4.12-2条,而V不满足6.4.12-1条,则该构件只按纯剪构件计算受剪,即按6.3节考虑。
    3)V不满足6.4.12-1条而T也不满足6.4.12-2条,即V,T圴较大时,为真正的剪扭构件,此时V、T均按6.4.8条计算,算的是剪扭共同作用下的受剪和受扭承载力,计算时均考虑βt。
    而由于V,T不满足6.4.2条,故不可能同时V、T均满足6.4.12条的规定。所以关于6.4.2条及6.4.12条的理解,一共就分为以上几种情况。经过我的推理,觉得这种分析的矛盾是最小的,还是可以接受的。不知道大家意见如何。
    另外6.4.12-1条的本质含义就是6.4.8-1-1)条右式中计算出的fyvAsvh/s小于0。说白了,6.4.12-1条含义就是:对于剪扭构件,当6.4.8条中计算出的fyvAsvh/s小于0时,则视为纯扭构件,取βt=1,只算纯扭构件的抗扭即可。同理,6.4.12-2条也照此理解即可。