楼板开大洞会堂结构如何设计分析
楼板开大洞会堂结构如何设计分析
现设计:7度0.15g第二组,场地类别2类,乙类设防回型校史馆、会堂,因建筑需要导致平面开大洞,开洞面积接近50%!楼板狭长,开洞较大等削弱了板面内的刚度,如何分析?如何进行结构设计?需采取哪些加强措施!
发布于
2014-12-04 10:44:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
pbscut
本帖最后由 pbscut 于 2014-12-29 12:02 编辑
个人认为此楼板设计需要注意的有以下4点:
1. 整体计算分析中开洞狭长楼板按弹性板计算,楼板板厚可以预估;
2. 这部分楼板配筋需要单独拿出来采用有限元软件详细分析,根据有限元结果确定最终板厚及配筋;
3. 需做小震及中震下的应力分析;
4. 舒适度验算。
楼板配筋双层双向配筋率不小于0.25%,楼板周边梁配筋加强。
2014-12-29 11:59:29
来自 PC
评论
举报
liufengivy
楼板的主要作用是协调各个竖向构件的侧向位移,如果开大洞确实无法满足刚性楼板假定,建议采用弹性楼板进行分析或者对楼板进行专门的分析,配筋适当加强。
2014-12-29 11:40:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
结构刘
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
269
回复
36
粉丝
467
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
个人认为此楼板设计需要注意的有以下4点:
1. 整体计算分析中开洞狭长楼板按弹性板计算,楼板板厚可以预估;
2. 这部分楼板配筋需要单独拿出来采用有限元软件详细分析,根据有限元结果确定最终板厚及配筋;
3. 需做小震及中震下的应力分析;
4. 舒适度验算。