油分离器选小??!!求助各位大侠
两台50P螺杆机低温并联机,带经济器,冷凝器是宝丰spl450,油分离器是43L的一个杭州赛富特,5台西克236的冷风机,现在是加了70L的冷冻油。开两台机运行1两个小时还有时候低油位报警,低油位报警关掉一台压缩机,只开一台压缩机的时候油能慢慢回来,回油超过视油镜。现在怀疑 油分离器选小了,但不知道这个能否正常使用下去
发布于
2014-12-03 22:48:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
d_jobs
按照比泽尔压缩机软件推荐的油分容积来配就好了