土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?

新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?

发布于:2014-12-03 18:57:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?
是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求?
新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。
如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。
以前的建规是要求:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;

指教指教



全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wr7013857
    wr7013857 沙发
    想请教一个问题:什么情况下需要做独立的室外临时高压系统?
    2015-11-17 20:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • flyoungko
    flyoungko 板凳
    太阳当空照 发表于 2015-1-22 11:09 低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧,还有一个问 …这肯定不需要考虑出口压力啊,消防车来救火的时候,从室外消火栓取水,然后经过泵加压后,在室外救火难道还只能加压到70米?那么百米的建筑怎么办?越高的部分,是通过云梯升上去用水枪救火
    2015-05-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整栋楼的自喷按危险级别大的吗

150米的建筑,地下三层和地下二层为车库,地下一层---地上七层为商场,八到三十四层为办公楼,自喷办公楼中危一级,商场中危二级,整栋楼自喷是按中危二级做吗?

回帖成功

经验值 +10