土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的SATWE当分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋与墙梁柱施工图中的配给冲突?

PKPM的SATWE当分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋与墙梁柱施工图中的配给冲突?

发布于:2014-12-03 16:39:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM的SATWE当 分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋 与
墙梁柱施工图中的配筋不一样时 以哪个为准?
我现在在做一个工程,中间支座弯矩值为852KN.M 梁截面为350X800。
混凝土构件配筋给的面积为26cm*cm
但墙梁柱施工图中的配筋面积为5根25/2根22 面积为3215mm*mm 这时候如何处理?
处理一:实际看梁弯矩图计算
处理二:以混凝土构件配筋为准
处理三:以墙梁柱施工图为准
以上三种处理方式究竟是哪一种?
我还有一个问题;
问题一:为什么要对比混凝土构件配筋和墙梁柱施工图

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lbjjjj
    lbjjjj 沙发
    活到老学到老 学无止境!!!!
    2014-12-23 13:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • 宁散人
    宁散人 板凳
    不明白你的弯矩怎么得出来的,我简单计算了一下,按着这个弯矩,C35的混凝土,底筋最少要配到3500以上
    2014-12-04 11:16:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求知大空间仓库pkpm建模如何考虑整体参数指标

库房进深与开间为4x7.8米,四周设框架柱700x700,中间不设柱,屋面为钢架屋面,铰接在柱顶,总高度为12.8m,中间6.0m设一跨夹层,8度(0.2g)设防,III类土,请问屋面如何建模比较合适,才能满足结构的弹性位移角的要求?现初步计算是采用模拟型钢梁(两端铰接),楼板取板厚为0,然后布置恒活附加荷载,计算结果 小震位移角1/220,差许多

回帖成功

经验值 +10