土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这种情况是否使用自垂式百叶风口?

这种情况是否使用自垂式百叶风口?

发布于:2014-12-02 11:02:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当地下室前室仅为一层,无法采用自然排烟,进行机械加压送风时,加压风口是否可采用自垂式百叶风口?

查过资料,自垂式百叶风口用于楼梯间加压送风,常闭,火灾时加压风机气流将百叶吹开,对楼梯间送风。
前室加压送风口常见为常闭型多叶送风口,电信号开启。但当地下室前室仅为一层时,如采用自垂式百叶风口可减少风口的控制,亦可满足前室加压送风口的要求,这种做法是否可行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zaizaigege
    zaizaigege 沙发
    可以吧,我这里设计的前室也用了 自垂式百叶风口的,每偶数层有。我在网上查的它的作用是:“自垂百叶风口用于正压的房间自动排气。靠百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开向外排气,室外空气不能流入室内有单向止回作用。” 主要是排气用的啊,但是设计用在送风风口,我也不知道为什么,不晓得有没有相关规范可以说明一下。
    2015-01-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    功能上是可以的,不过前室一般不用自垂式百叶风口,大家也都习惯了,一层也是做,控制方面没有问题的,不能只从功能上去考虑,防火分隔上也要去考虑,考虑了防火分隔,两种风口的使用就不太一样了,楼梯间上下连通,用自垂式百叶风口事没有问题的,前室那怕只有一层,你用了自垂式百叶风口它跟风井也就是连通的了,这点不太一样。我也没有什么规范的依据,自己想的。
    2014-12-08 08:12:08

    回复 举报
    赞同0