几个关于防排烟的争议问题请教。有几个关于防烟排烟的问题请教大家了都是争议性,希望能有准确的答案。几个问题我很困惑,也请教一下大家:1、排烟系统管路上的都是280℃防火阀吧?送风或通风系统上的都是70℃防火阀吧?2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀要连锁风机吗?如果控制?3、如果风井只为一个排烟或通风系统服务,不再接入其他系统,是否接风井前就不需要防火阀了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zaizaigege
沙发
可以吧,我这里设计的前室也用了 自垂式百叶风口的,每偶数层有。我在网上查的它的作用是:“自垂百叶风口用于正压的房间自动排气。靠百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开向外排气,室外空气不能流入室内有单向止回作用。” 主要是排气用的啊,但是设计用在送风风口,我也不知道为什么,不晓得有没有相关规范可以说明一下。
2015-01-30 10:29:30
赞同0
-
张光仁__水暖
板凳
功能上是可以的,不过前室一般不用自垂式百叶风口,大家也都习惯了,一层也是做,控制方面没有问题的,不能只从功能上去考虑,防火分隔上也要去考虑,考虑了防火分隔,两种风口的使用就不太一样了,楼梯间上下连通,用自垂式百叶风口事没有问题的,前室那怕只有一层,你用了自垂式百叶风口它跟风井也就是连通的了,这点不太一样。我也没有什么规范的依据,自己想的。