密闭门框墙(非防护密闭门)是不受动力荷载的,人防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4。那么图集人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得出的,不知道密闭门安装的对门框墙是否有要求。是否开始的时候,图集编制人是按A类荷载的要求来编制密闭门框墙的。
发布于
2014-12-03 14:32:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
liaozhiquan
规范上人“防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4”是指密闭门,图集《FG01~05》中为防护密闭门,密闭门不受冲击波作用,防护密闭门受冲击波作用。