《高规》10.6.2 说体型收进,竖向体型突变的部位楼板宜加强,板厚不宜小于150MM,做的一个单栋高层带一跨三层的裙房,审图提出这一条,大家说说你们平时都是怎么做的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mylond
    mylond 沙发
    塔楼在裙房上下层部位的楼板钢筋要加强处理,我们都是双层双向拉通布置,裙房顶如果板块尺寸不大,120可行,如果板块尺寸较大,按150处理
    2014-12-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • 哈哈君
    哈哈君 板凳
    我认为单塔楼并且带的裙房不多的话做120就行,多塔楼或者带裙房面积较大的话做150比较合适。
    2014-12-04 19:19:04