土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 80m的烟囱的接地网可以和区域主接地网连成一体的吗?

80m的烟囱的接地网可以和区域主接地网连成一体的吗?

发布于:2014-12-03 12:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚发到输电变电板块了,这里人气旺,再发一次
====================================================================
钢烟囱本身就作为避雷针了,而规范里说独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离应不小于3m,烟囱本身距离旁边的建筑物很近,只有4~5m,大家遇到的这种情况都是怎么做的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    是的,避雷针单独接地极,防止电流反击。
    2014-12-04 06:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • yixiaohanshui
    yixiaohanshui 板凳
    up~~大家指教下哇
    2014-12-03 20:48:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量为2500kVA,10kv高压母排选40x4的可以吗?

变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。不知道我说的对吗?刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!