请问一般的混凝土板或压型钢板组合楼板开多大的洞不用加封边梁?
请问一般的混凝土板或压型钢板组合楼板开多大的洞不用加封边梁?
110mm厚的混凝土板开多大的洞不需加封边混凝土梁?
压型钢板混凝土组合楼板开多大的洞不需加封边钢梁?
谢谢!
发布于
2014-12-03 08:40:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
风吹pp嘎嘎凉
边长A和边长B均在0.3m~1m之间,且洞口四周无集中荷载可不加设边梁可设洞口加强钢筋,A或B大于1m时,须设边梁,
2014-12-03 16:10:03
来自 PC
评论
举报
偷地雷的
不加梁,那么只能在1m边长的范围内了。你看看06SG311-1图集吧,加固的种类很多,不加梁边长就不能太大。