防雷测试点的个数问题

发布于:2014-12-03 01:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位防雷测试点应该设置多少个?是不是每根引下线都要设置防雷测试点?还是只需要某一两处设置即可?有没有什么规范依据?希望各位大神解答

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1480752116335
    建筑防雷规范
    5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
    当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
    希望可以帮到你!
    2017-09-22 14:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • 皓月当空21435
    ccc___ 发表于 2014-12-3 16:12 没有仔细看吧,常规做法,每条入地的引下线,都应有测试点。老师您好,请问规范里是有别的叫法么?不叫测试点?还是哪里写的相关条文。真的没看到……对不起啊……求指教
    2017-06-05 16:55:05

    回复 举报
    赞同0