阅读下一篇
变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?ups大概也就3kva的容量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谈谈自己的做法和理由:
快30年了,那时偶公司租了一块地,是在山坡上(接近山脚),根据地形,偶建议里边建厂房,靠山脚建变电所,厂房基础钢筋的主筋焊接成一体(做成等电位体),并从主筋引出镀锌扁钢到电缆沟,厂房外侧一栋三层楼(办公和其他用房)的基础也同样做等电位体一起连接,办公楼外侧建变电所(当然,基础钢筋也连接成等电位体),到山脚下(离变电所约15米)做人工接地装置,引—50X5镀锌扁钢到变电所,变电所到办公楼、厂房同样用镀锌扁钢与等电位体连接。
50年的租期还有20年左右,30年来也没遭雷击,一直使用到现在很正常。
回复 举报
11.8.7
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取措施之一。
...............
应该可以吧?
回复 举报