土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人工接地极最远距离

人工接地极最远距离

发布于:2014-12-02 18:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
人工接地极安装距离是否有最远距离要求,还是说只要电阻满足要求即可,引出距离任意?
例如:一片区域内有几栋建筑,周围都是岩石的地质,接地电阻无法达到要求,需做人工接地,最近的满足接地电阻要求的点在建筑物周围十几米之外。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-3 07:22 编辑

    谈谈自己的做法和理由:

    快30年了,那时偶公司租了一块地,是在山坡上(接近山脚),根据地形,偶建议里边建厂房,靠山脚建变电所,厂房基础钢筋的主筋焊接成一体(做成等电位体),并从主筋引出镀锌扁钢到电缆沟,厂房外侧一栋三层楼(办公和其他用房)的基础也同样做等电位体一起连接,办公楼外侧建变电所(当然,基础钢筋也连接成等电位体),到山脚下(离变电所约15米)做人工接地装置,引—50X5镀锌扁钢到变电所,变电所到办公楼、厂房同样用镀锌扁钢与等电位体连接。

    50年的租期还有20年左右,30年来也没遭雷击,一直使用到现在很正常。
    2014-12-03 07:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    11.8.7
    为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取措施之一。
    ...............

    应该可以吧?
    2014-12-02 20:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多