土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线回路的导线可以分别穿管敷设吗?

三相五线回路的导线可以分别穿管敷设吗?

发布于:2014-12-02 14:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到这样一般个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙.
为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).总觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题.
我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    你穿的是PVC管,没有问题。
    2014-12-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-12-02 16:07:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火电企业该不该追求超低排放?

火电企业该不该追求超低排放? 有人认为:超低排放将成为燃煤发电行业的“新常态”,但也有诸多质疑,认为煤电超低排放不科学,关于“超低排放”的种种争论似乎刚刚开始…

回帖成功

经验值 +10