0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
求大神指点 关闭日光灯时另一回路插座漏保为何会跳闸 !酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物 ,应符合下列规定:
1 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附加的保护措施:
1)高出屋顶平面不超过 0.3m。
2) 上层表面总面积不超过 1.0m2。
3) 上层表面的长度不超过 2.0m。
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面 0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
按上述规定,如果你的钢管不突出天面300mm,则不用理会是否接地了。另一方面,如果排气管高度超过了女儿墙接闪带500mm,则排气管还要加个小接闪杆。
回复 举报
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
回复 举报