土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于公共建筑楼梯间照明问题的探讨

关于公共建筑楼梯间照明问题的探讨

发布于:2014-12-02 13:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就住宅工程而言,规范是比较明确的。楼梯间该采用何种开关,为配合节能要求,在 GB 50096-1999《住宅设计规范》中, 6.5.3规定,住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。但是规范实施的同时,出现了一个新问题,自熄开关与节能灯不配套。于是有些地方出了规定,允许这些部位采用白炽灯炮。再后来配套的产品出来了,于是又把这个规定作废了。
后来规范换了, GB 50096-2011《住宅设计规范》,2012年8月1日开始实施。8.7.5强条规定,共用部位应设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取消防时应急点亮的措施。条文解释也很明确,要具体分析,因地制宜,采用合理的节能控制措施,并且要满足消防控制的要求。比如那些需要监控的部位,采取自熄开关肯定不合适;较大的响声会引起声控灯的点亮,等等。
公共建筑其实道理也是如此。
所以,注重的是高效节能,并不是非得采用自熄开关。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    不做节能,当然不用,如果是做绿色建筑,不做节能自熄,会扣节能分。
    2014-12-03 09:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    可以采用LED灯来满足节能自熄的要求。
    2014-12-03 06:16:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电线管采用镀锌钢管,其接头的材料问题?

1、电线管采用镀锌钢管其连接方式规范要求是丝接,并用专用的接地卡作跨焊接。可是镀锌钢管的玛钢接头中间有距离,造成两根管连接处有道坎,穿线时经常损伤导线的绝缘层;多次发生此种情况后,我们把玛钢接头改为钢制通丝接头,管端套丝加长,避免了两根管连接处有坎伤线的问题。但钢制通丝接头贵,监理、甲方又不认可,不知各位同行对此有什么高招可供借鉴?

回帖成功

经验值 +10