防鼠板设置是否违反规范?
今天研读DLT5352-2006 第9.1.10规定:配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过。
按照此规定,那么我们设置的防鼠板是否违反这个规范?请大家指教。

全部回答(10 )

  • hld_lhw
    hld_lhw 发表于 2014-12-3 09:47 正常情况下防鼠挡板,问题是紧急事故的情况下岂不是碍事吗这些设备间的设备发生火灾事故时不耽误时间吗
    2014-12-04 14:38:04 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    hld_lhw 发表于 2014-12-3 09:47 正常情况下防鼠挡板,问题是紧急事故的情况下岂不是碍事吗什么样的紧急事故,连抽防鼠挡板的时间也没有了?!
    2014-12-04 14:29:04 来自 PC 评论 举报