土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓0.7减压还是0.5减压??

关于消火栓0.7减压还是0.5减压??

发布于:2014-12-02 11:26:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规7.4.12.1:消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,当大于0.7mpa时,必须设置减压装置。按照7.4.12.2方法计算消火栓口动压力,再按照不超过0.5mpa减压的话,减压楼层很多,这样是否节能,偶按照0.7mpa减压可以吗?听消防的宣贯的录音还是建议按照0.5mpa减压,感觉有点不节能。麻烦各位大侠指导一下!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 菠萝一族
    菠萝一族 沙发
    zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 13:44 0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)那这样减压的层数不就增多了,这样还节能吗
    2014-12-02 14:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)
    2014-12-02 13:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看他们怎么做消防(解释“搬砖工”8月份新规红贴里个别问题,眼球洁癖者勿入)

本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-12-15 08:10 编辑 本来答应搬砖工以后不写文字,只发图片的,图片不配文字貌似实现不了,所以以下内容可能会引起您的不适,请慎重考虑要不要往下看。1,先来一张镇楼的。(哥第一眼看到这张图的时候,下体一阵痉挛。在我眼里,它比Google数据中心那张图更美。)2,擎天柱。这台柴油泵的柴油机完全可以驱动一辆重卡。冷却水套装全铜管件,阀门都是铜制件,这才真正的是很多杀马特嘴里的“低调的奢华”。:lol

回帖成功

经验值 +10