关于消火栓0.7减压还是0.5减压??

发布于:2014-12-02 11:26:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规7.4.12.1:消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,当大于0.7mpa时,必须设置减压装置。按照7.4.12.2方法计算消火栓口动压力,再按照不超过0.5mpa减压的话,减压楼层很多,这样是否节能,偶按照0.7mpa减压可以吗?听消防的宣贯的录音还是建议按照0.5mpa减压,感觉有点不节能。麻烦各位大侠指导一下!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 菠萝一族
    菠萝一族 沙发
    zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 13:44 0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)那这样减压的层数不就增多了,这样还节能吗
    2014-12-02 14:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)
    2014-12-02 13:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。