四极某断路器 分为 A B C D 四种。
A
——N 极不安装过电流脱扣器,且 N 极始终接通,不与其它三极一起合
分。
B
——N 极不安装过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合分。
C
——N 极安装过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合分。
D
——N 极安装过电流脱扣器,且 N 极始终接通,不与其它三极一起合分。
我想问的是A型和D型N极始终接通是包括手动也无法分断N极吗?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • r00092137
    r00092137 沙发
    beida_energy 发表于 2014-12-2 16:11 A,N极无断点,始终接通。无论是手操还是过电流。D,N极有断点,过电流是跳闸,手操不动作。。。。。。 …谢谢。。。。。。
    2014-12-03 11:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    A,N极无断点,始终接通。无论是手操还是过电流。
    D,N极有断点,过电流是跳闸,手操不动作。