注意:高层建筑等无法使用国标04S202的减压稳压消火栓

发布于:2014-12-01 15:24:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-12-1 15:26 编辑

注意根据《消规》第7.4.12条规定,“2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa“,无法使用国标04S202的减压稳压消火栓,因为根据国标减压特征曲线,减压后的压力为0.25~0.35MPa,基本不会达到0.35MPa。
这样大家现在怎么选用减压稳压消火栓呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1428635637765
    减压孔板可以解决问题
    2015-04-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • shifang_zhang
    shifang_zhang 板凳
    谢谢各位,我也觉得厂家肯定有解决办法,但对于上述场所的市面上卖的减压稳压消火栓肯定不行了。
    现在我直接在说明里写明找厂家定制吧,呵呵
    2014-12-02 09:37:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【资料】高层建筑火灾对防火设计经验教训

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-1 16:57 编辑 高层建筑火灾对防火设计的经验教训:  高层建筑防火设计有好的经验,也有不少教训,归纳如下:  1.合理布置总平面,有利于扑救火灾 所谓合理布置高层建筑总平面,就是要合理设置防火间距、消防给水位置、消防道路。扑救火灾实践证明。合理的总平面布局能够为扑救活动创造有利条件,并可防止火势向相邻建筑蔓延。  2.钢筋混凝上结构具有良好的耐火能力 人量火灾实例证明,各种钢筋混凝土结构高层建筑,都具有良好的耐火能力。燃烧数小时或数十小时的高层建筑,其柱、梁、楼板屋顶承重构件局部被烧损有之,但很少见到整幢建筑倒塌的例子。而且火灾后修复较快。现浇或装配式钢筋混凝土结构,具有良好的耐火性能,符合一、二二级耐火等级建筑要求。这种建筑结构对减少火灾损失,有着明显的作用,同时也为火灾后修复建筑物提供了有利条件。