土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖混水降温控制方案

地暖混水降温控制方案

发布于:2014-12-01 10:50:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全新的混水系统,既经济又方便地实现了供暖系统的单独温度控制。它可以使地面辐射供暖与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混合水供加热盘管使用。

  (一)混水降温装置(混水中心)


  地暖混水降温装置通过高温供水与部分低温回水混合,将高温差小流量的热水转换成低温差大流量的循环水,其主要作用是提高地暖系统使用的安全性和舒适性,节能效果是次要的。


  混水降温装置中的核心部件:混水循环泵(家用通常选屏蔽泵)、混水部件、温控阀、温度传感器及过温保护器等。


  高温供水进入系统,与经过地暖盘管降温后的较低温度的地暖回水在混水部件中进行混合;混合出合适温度的水经过增压泵后进入分水器,然后通过地暖盘管散热供暖;增压泵用于提供混合水的动力;在混水系统中,混水部件要具备控制混合水温度在设定值的功能,避免随着供水温度变化混水温度也不稳定。


  通过自力式远传温控阀、热电三通阀、电动两通球阀、恒温混水阀、混水罐、四通调节阀等控制,将供暖系统高温水与地暖回水混合达到地暖需要的供水温度。


  1、采用自力式远传温控阀
  利用自力式远传温控阀的感温元件检测混合水温度,并根据水温变化控制安装在高温进水通道中的阀体开度,从而改变高温进水量,达到自动恒温控制的目的。也可以控制回水量达到间接控制进水的目的。
  此类产品具有结构简单,成本较低。既使运行时停电,温控部分仍然起保护作用。
  常用的自力式温控阀原本用在散热器采暖控制中,控制一个散热器的过水量,因此阀体流量系数Kv值较小。在供暖面积较小和供暖水温较高的情况下,效果较好。
  自力式远传温控阀方式,测温探头需要插接在混合水通道中,并且需要的地方较大,有的产品只能安装在分水器的另外一侧,对于很多带有流量控制阀的分水器来说无法安装,限制了其广泛的应用。也有将测温点放到混合水处的设计,但这种方式由于混合处水温还未充分均匀,测温不准确和不稳定。
  另外远传自力式温控阀阀芯动作距离较小,容易发生杂质堵塞。


  2、采用带电热执行器的温控阀
  利用电热式远传温控阀的感温元件检测室内温度,并根据水温变化控制安装在高温进水通道中的阀体开度。运行时遇停电,温控部分不起保护作用。与第一种方式一样,适合供暖面积较小和供暖水温较高的情况。


  3、采用电动两通球阀
  进水通道采用通流面积大的电动球阀,当供暖水温低于设定温度时循环泵将停止工作,利用集中供暖自身的压差可以直接供暖。
  在供水水温高于设定温度不太多时,系统会发生震荡工作,循环泵频繁起停,水温不稳定。
  采用双向控制球阀,当工作中突然停电,球阀将保持在当时的开度,但高温水会顺畅的进入地暖管中,对地暖管安全不利。比较适合较大面积供暖。


  4、采用电动三通阀
  优点:
  (1)用温控器设定温度,设定温度范围大;
  (2)温控器方便设定开启和关闭时间,便于可编程控制,增加其他各种智能控制功能;
  (3)电热驱动器工作可靠,电动三通阀不易堵塞,对水质适应能力较好。
  缺点:
  (1)电热驱动器动作反应速度慢,一个动作周期可能需要好几分钟,当进水温度变化较大时混水温度波动;
  (2)电动阀芯依靠弹簧力复位,为了避免压差较高时阀瓣压死无法打开,在三通阀回水混合通道中留有直径3mm左右的泻流口,供水温度较低时即使三通阀回水通道全部关闭,仍然有部分低温回水进入上部混合水中,降低了混合水温度,因此在供水温度较低时无法充分利用供水水温,低温供水特性不太好。
  (3)停电时电动三通阀自动复位,关闭供暖进水,影响供暖。比较适合采暖水温较高的用户使用。


  5、采用恒温混水阀
  混水阀结构突出优点在于:当工作中突然停电后,如果供水温度超过设定值,混水阀会自动关闭采暖供水,避免高温水进入地暖中,对地暖起到保护作用;但供水温度低于设定值时,混水阀可以自动打开高温水通道对地暖进行供水,自动关闭回水通道,避免供水温度进一步降低,保持用户室内温度不至于下降太多。
  恒温混水阀比自力式温控阀流量系数Kv大,但还是无法和电动球阀结构相提并论。进水中有杂质容易堵塞卡死,导致温控失灵。另外恒温混水阀为了保证温控精度,温度调节范围难以做的很宽。


  6、用混水热交换罐,见图1
  通过调节阀执行器,控制混水量,混水和交换相结合。混水充分,面积大小均可适应,可据供暖面积选用混水罐规格。
  图1
102240berc6fv4nlrscthv.jpg
7、用四通调节阀,见图2
  采用比例积分控制器,控制电动四通阀的阀板位置来调节温度和流量,使二次地暖水温度恒定,保持与主管等径的大流量供水。不需另设旁通,克服了市场上现有的三通阀、混水阀小流量和温度波动大的问题。
  图2
102259a5b7vduddyv0ghys.jpg
但选用要注意:
  1)混水泵的运行参数选择;
  2)温控器、控制阀、调节阀性能可靠;
  3)防止水泵空转的缺水保护;
  4)要与管网系统配套,保证整个供暖系统运行效果;
  5)整栋建筑或小区,选用混水泵宜考虑变频调控技术控制。


  (二)部分或全部利用散热器系统回水
  与散热器系统共用,但须核算流量和水泵扬程,防止杂物进入加热管和满足防渗氧要求。


  五、混水装置的发展趋势


  1、使地面辐射供暖与散热器供暖共用一个高温热源,同时满足卫生间散热器和居室地暖,见图3。
  图3
102317qjp4nkaxos6kemjv.jpg
2、混水中心再装备板换,将为地暖提供混水降温和为用户提供冬天供暖、生活热水两个功能结合在一起,利用集中供热给用提供冬季恒温生活热水,见图4。
  图4
102333uk3jdawzvoqyxjok.jpg
3、地暖混水装置可与房间温控器、可编程温控器、传感器、中央控制器、程控器等集成家居智能控制和网络远程控制系统,逐渐向功能扩展和智能化、数字化的方向发展,
  目前这些温度控制调节手段大都属于舒适性调节,并不一定是节能调节,供暖系统实现节能要从热源、管网、终端系统各环节整体考虑,单个环节调节要有其他环节联动,并以设计节能为基础。
  有些形式的产品,是为迎合市场和用户要求,只停留在概念上,技术上不一定成熟,要根据实际工况设计计算相应参数来选择。
  对于集中或区域供热网温度高于60℃的热水引入建议采用换热器(站),以求获得稳定的工况,保证地暖舒适性、系统稳定性和管材安全性。单户壁挂炉可加换热器或混水降温装置而高温高效运行,避免低温频繁启动和产生烟气露点酸腐蚀。
  五、系统网络控制方案(图5)
  整个地暖系统,通过网络实现计算机控制温度。
  图5
102344rzoegvwe7gdisq0m.jpg

102240berc6fv4nlrscthv.jpg


102259a5b7vduddyv0ghys.jpg


102317qjp4nkaxos6kemjv.jpg


102333uk3jdawzvoqyxjok.jpg


102344rzoegvwe7gdisq0m.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • z0d2
    z0d2 沙发
    总结的好帖,受用了
    2015-04-28 09:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • ybwangma
    ybwangma 板凳
    好文,很有技术含量
    2014-12-26 11:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑追责终身制将逼暖通业“大洗牌”

8月25日,《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(以下简称“《办法》”)发布并即日实施。《办法》规定我国建筑工程质量将实施“终身负责制”,一旦出现质量问题,相关负责人将“无处藏身”。这一办法的实施及严格执行,无疑将对建筑质量的提升产生积极影响。那么,作为与建筑业息息相关的暖通业来说,在《办法》出台后,又将发生怎样的变化?相关企业又该如何应对? 可能会“死掉”一批暖通企业 《办法》发布实施月余后,记者随机调查了一些地暖工程施工企业,得到的回答普遍是“目前来说还没感觉到有什么实质性的影响”。业内人士认为,虽然相关地暖工程施工企业表示《办法》的实施还未起到立竿见影的效果,但办法规定:建筑项目的建设单位负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师等五方都要对建筑项目质量终身“承包”,一旦出现问题,会找到相应负责人追究相关责任,无论这一负责人是

回帖成功

经验值 +10