土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】弱电深化设计深度要求

【分享】弱电深化设计深度要求

发布于:2014-12-01 13:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、设计依据
1、确定的智能化总体设计文件,招投标后签订的工程承包合同,标书、投标文件及承诺书。
2、建设方提出的经监理同意的有关技术要求。
3、相关专业如建筑、结构、空调通风、给排水、强电等提出的配合资料。
4、相关的国家及地方标准、规范。主要的国标有:
《GB/T 50314-2006智能建筑设计标准》
《GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范》
《GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》
《GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范》
二、主要技术文件组成:
图纸目录、设计说明、主要设备表、计算书(供内部使用及存档),其中目录按子系统分列,先列新图后列重复使用图。
设计说明中应包括工程设计概况、主要指标、施工要求、设备订货要求、防雷接地措施、所选标准图集的编号、页次。图例符号(一般只标出非标的、补充的图例符号)。
三、设计图纸(依设计顺序)
1、各系统平面图
原则上平面图应按子系统分别出图。应在经过整理后的建筑平面图上绘制,保留门窗、墙体、轴线、尺寸、房间名称;将所有墙体、柱体填充删除、建筑线细化(线宽0.18-0.2)。另设定电气图层(线宽一般0.5;干线1.0)。
弱电平面应包括箱体位置、线缆走向、终端器件位置等。标注箱体编号、型号、规格;回路编号、电缆的型号规格及敷设方式;终端的编号等。据需要添加设计说明。图纸应采用标准的图幅及比例。
对于较小的子系统,可合并绘制平面图。
2、机房平面布置图
机房平面布置图包括UPS、操作台、机柜、精密空调的平面位置,主要管槽的进出位置及走向。弱电系统防雷接地保护做法要求。
3、弱电竖井平、立、剖面图
按比例确定管槽及层箱相互空间位置,确定弱电电源插座位置、机柜位置(弱电间一般不小于5平方米),
4、系统图
包括软件结构方框图、监控方框图、按建筑立面层数绘制的竖向系统图等,一般按子系统分别绘制,全面具体地反映各系统的结构、组成及设备器件的位置和数量。系统图一般应附有主要设备材料表(名称、型号、规格、数量、单位、备注),并附以主要的控制要求,安装要求。
5、弱电总平面图
弱电总平面图包括所有机房位置;建筑红线内埋地、架空线缆的路由、型号、规格、人/手孔及敷设方式等;穿过道路时的保护铁管长度、管径等。一般会附加周界报警、巡更点、小区道路音响等内容。
6、弱电接线图
弱电接线图即端子接线图。弱电层箱、DDC箱等箱盖内应贴弱电接线图。此图是接线施工、维修、调试的依据。
7、安装大样图
8、天线方位、朝向及基座图。
9、防雷接地及等电位做法图。
四、计算书
在总体设计计算书基础上进行,包括主干线槽占槽率、线缆使用总量、电视终端电平等计算。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一个兵
    一个兵 沙发
    GB50116-2013才是现行规范
    2014-12-10 08:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-8 07:36 编辑

    网络、有线电话、有线电视系统接入口的数据、位置、路径呢?

    消防系统信号上传到政府消防系统的方式和路径?

    门禁系统中重要的财务室等信号上传公安部门的方式和路径呢?
    2014-12-08 07:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间局部等电位做法

浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。

回帖成功

经验值 +10