土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外手孔井是不是必须要做?图纸上预埋线管经过手孔井,而实际不经过手孔井(已解决)

室外手孔井是不是必须要做?图纸上预埋线管经过手孔井,而实际不经过手孔井(已解决)

发布于:2014-12-01 13:25:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:07 编辑

第一张是施工图纸,假如按照施工图纸来做的话费管、费线、费人工,图纸上电表箱到各个配电箱线管是镀锌钢管50的,我们现在直接在一层底板上直接预埋SZ50管子,不经过手孔井请问是否可行。预埋线管如第二张图
5.jpg

6.jpg

5.jpg


6.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    考虑检修时最重要的。
    2014-12-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    我以前也是做过一个类似的工程,也是采用楼主的第二个做法。预埋是注意好管道的连接,两端管口封堵号,浇筑楼板时候派人现场跟踪,避免管道浇筑楼板时候被破坏。
    由于是钢管暗敷,也不担心日后商铺的装修破坏管道,即使以后有维修的话,由于是一条比较顺直的钢管从配电总箱处到商铺配电箱,更换线路也方便容易
    2014-12-11 16:31:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下各位大侠,这是个什么东西?

如题,请各位指教!

回帖成功

经验值 +10