最近有个项目,34层框架核心筒结构。在核心筒楼梯间附近有一片很长的L形剪力墙。原本全楼层通长。现在楼梯间在中间8层和19层要在墙上开一个1300宽2300高的门。我之前没有遇到过这门大开洞的带有转换结构意味的剪力墙,所以不知道怎么处理。包括模型计算以及构造加强。希望各位大神能不能伸出援手,教一下菜鸟。万分感激。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xxxx_2009
    xxxx_2009 沙发

    洞口设边缘构件和连梁, 具体受力分析没做过  

    2018-02-24 17:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • charliezju
    charliezju 板凳
    宁散人 发表于 2014-12-1 13:30 个人意见,曾经做过这种剪力墙上局部开洞情况,基本上是模型照实输入,然后在施工图绘制中,洞口两侧假设边 …谢谢。不过您说的这些措施是必要的。我想问的是,是否还需要一些在计算模型或者构造上特殊的加强处理