土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GB50171 4.0.6 中的二次回路辅助开关的切换接点是指的什么?

GB50171 4.0.6 中的二次回路辅助开关的切换接点是指的什么?

发布于:2014-12-01 10:36:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 go3099 于 2014-12-1 10:42 编辑

GB50171 4.0.6 中的二次回路辅助开关的切换接点是指的什么?被logo 挡着的是“接触应可靠”

360软件小助手截图20141201103932.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dian504
    dian504 沙发
    对于开关柜来说,辅助接点一般是断路器辅助接点、试验位置和工作位置辅助接点。
    2014-12-01 11:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1416098841968
    dian504 发表于 2014-12-1 10:39 可以具体一点吗?OK 谢谢啊 补图了!~
    2014-12-01 10:42:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多