土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE 柱底内力显示【bug】

SATWE 柱底内力显示【bug】

发布于:2014-12-01 10:32:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本帖最后由 woody_qing 于 2014-12-1 10:32 编辑

v2.2版本
SATWE 结果显示 图像输出结果 1.jpg

柱底内力
X向地震力: 2.1x.jpg


Y向地震力: 3Y.jpg
------------------------------------------------------------------------
v2.2版本的柱底内力显示结果
n.jpg

X向地震力: n2.2x_conew1.jpg

Y向地震力: n2.2y_conew1.jpg

问题:
1.PKPM版本V1.3,V2.1和V2.2的柱底内力显示, Y向布置的剪力墙,墙底剪力 X向 Y向显示结果有问题
X向地震力时
Vx=14.4 Vy=-1.8 ;
Y向地震力时
Vx=-79.7 Vy=0.9 ;
应该是墙布置方向的剪力大,即X向布置的剪力墙的X向的剪力大,Y向布置的剪力墙的Y向的剪力大
2.V2.2版的新版结果图像和文本显示(试用) 应该正确
X向地震力时
Vx=-1.7 Vy=-14.2 ;
Y向地震力时
Vx=0.7 Vy=79.6 ;
3.两种显示结果有零点几的误差;
4.其他Mx,My是否有问题请大家讨论






1.jpg


2.1x.jpg


3Y.jpg


n.jpg


n2.2x_conew1.jpg


n2.2y_conew1.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8度区框剪结构 超筋

( 9)Rs=500.00 > Rsmax = 2.75 N-B= 16 (I= 74, J= 75) ( 1)B*H(mm)= 240* 350 Lb= 1.06 Cover= 25 Nfb= 4 Rcb= 25.0 Fy= 360. Fyv= 270最大配筋怎么是500啊 这是什么情况?哪位大神指点一下啊!!!!拜托了!!!!!!

回帖成功

经验值 +10