土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求大神看看这个钢筋该怎么布置?
1.jpg 2.jpg

一、3肢箍筋,中间拉钩该拉哪根钢筋?
二、3肢箍筋,面筋的挑筋该放通长钢筋的哪边?
三、大家遇见过这种布置方法吗?

1.jpg


2.jpg

全部回答(4 )

  • 甲方施工员
    拉钩跳着拉 尽量对称均匀
    2014-12-01 08:12:01 来自 PC 评论 举报
  • hanhr109
    dz930810 发表于 2014-11-30 18:50 感谢了,其实我就一个疑问,在任意排布的情况下,通长钢筋及拉钩单边是否对梁受力有影响?先说单肢箍筋,设计在抗剪/抗扭承载力计算的时候其实出来的计算结果就是Asv/S,Asv就是梁截面箍筋的肢数*单肢箍筋截面积,如你所传施工图,Asv=3*78.5=235.5,S是箍筋沿跨度方向间距,所以在非加密区Asv/S=235.5/200=1.18,实际在设计中,基本是上面过程的逆计算,结构设计根据计算得来的Asv/S来反推Asv,因为箍筋间距一般都是限定好的,所谓三肢箍我理解就是设计为了节省钢筋的一种做法罢了,没什么特殊的,楼上说了中间排布的做法没有问题,单肢拉钩对梁的承载力也不会有什么影响,除非是设计算的不对,跟施工单位也没什么关系~关于通长钢筋,我不太理解你说的意思,单肢拉钩跟通长钢筋有什么关系?单肢拉钩只是尽量靠中间排布而已,当然上铁4跟下铁6根的情况如果完全对中理论上不可能,其实也没差多少,毕竟梁宽才300,而且就算是四肢箍,施工的时候就能完全保证纵筋和箍筋全部对中么?奉劝你别再钻牛角尖了~结构设计一般都会留出不小于15%的承载力冗余系数,这点影响根本无关大局。
    2014-11-30 20:44:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10