一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下

全部回答(23 )

  • 大同00
    两台变压器并列运行必须采取措施,防止一路10kV停电时,变压器反送电。
    2016-03-24 16:11:24 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    联接组别、相序好办。若2路10kV引自不同电厂,相位是否相同就很难说了。
    2016-03-24 16:08:24 来自 PC 评论 举报