土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2路10KV同时工作时,高可靠性费用怎么收费

2路10KV同时工作时,高可靠性费用怎么收费

发布于:2014-11-29 12:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一:整个项目用电为14MVA,引2路10KV电源(由于超过1路10KV容量,从同1个变电站的不同母线引来2路10KV),大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,整个项目的二级负荷为3MVA。
大回路停电,小回路可以切断一部分3级负荷,然后把整个项目的二级负荷全带上,对于二级负荷没设置发电机(一级负荷、消防负荷设置了发电机),这种情况,供电局会收高可靠性费用吗?

问题二:如果二级负荷也设置了发电机,二级负荷也用发电机带,那么要收高可靠性费用吗?

问题三:如果这2路10KV引自不同的变电站,大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,同时工作互为备用,一、二级负荷(备用容量总共4MVA)不设置发电机,那么要收高可靠性费用吗,是按照6MVA收吗?如果觉得收费高,一、二级负荷设置发电机,那是不是就不需要缴纳高可靠性费用?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 易文
    易文 沙发
    1.收可靠性费用,按小回路负荷收;

    问题二:如果二级负荷也设置了发电机,二级负荷也用发电机带,那么要收高可靠性费用吗?
    收,概念不同,发电是做应急用;

    问题三:如果这2路10KV引自不同的变电站,大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,同时工作互为备用,一、二级负荷(备用容量总共4MVA)不设置发电机,那么要收高可靠性费用吗,是按照6MVA收吗?按照6MVA收;
    如果觉得收费高,一、二级负荷设置发电机,那是不是就不需要缴纳高可靠性费用?当然!,与供电部门无关!
    2014-12-02 09:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • hahaoohehe
    hahaoohehe 板凳
    chenxi787431744 发表于 2014-12-1 10:58 两路电源从一个电站出来,假设整个电站停电,那有什么作用那也就是高可靠性收费都是对2路是从不同变电站引来的? 从同1个变电站引来,谈不上高可靠性了,但是2级负荷可以带呀
    2014-12-01 12:40:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

400KVA变压器一般为什么不选择干式,干式变压器一般在什么情况下用?

400KVA变压器一般为什么不选择干式,干式变压器一般在什么情况下用?高手帮忙答下,谢了,变压器这块,选用要遵循什么?有资料或者规范吗?

回帖成功

经验值 +10