问题一:整个项目用电为14MVA,引2路10KV电源(由于超过1路10KV容量,从同1个变电站的不同母线引来2路10KV),大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,整个项目的二级负荷为3MVA。
大回路停电,小回路可以切断一部分3级负荷,然后把整个项目的二级负荷全带上,对于二级负荷没设置发电机(一级负荷、消防负荷设置了发电机),这种情况,供电局会收高可靠性费用吗?
问题二:如果二级负荷也设置了发电机,二级负荷也用发电机带,那么要收高可靠性费用吗?
问题三:如果这2路10KV引自不同的变电站,大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,同时工作互为备用,一、二级负荷(备用容量总共4MVA)不设置发电机,那么要收高可靠性费用吗,是按照6MVA收吗?如果觉得收费高,一、二级负荷设置发电机,那是不是就不需要缴纳高可靠性费用?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句问题二:如果二级负荷也设置了发电机,二级负荷也用发电机带,那么要收高可靠性费用吗?
收,概念不同,发电是做应急用;
问题三:如果这2路10KV引自不同的变电站,大回路可带8MVA,小回路可带6MVA,同时工作互为备用,一、二级负荷(备用容量总共4MVA)不设置发电机,那么要收高可靠性费用吗,是按照6MVA收吗?按照6MVA收;
如果觉得收费高,一、二级负荷设置发电机,那是不是就不需要缴纳高可靠性费用?当然!,与供电部门无关!
回复 举报