我现在碰到了个问题。是结构方面的,请知道原因的前辈给我个答复。
有一栋新建框架式的房子,设计为六层,但浇筑混凝土到第三层时,在第三层的梁和板面交接处出现裂缝(长度连贯至柱头,宽度2mm左右)缝分布都一致在梁和板交界处,板和柱子也是连贯浇筑,未出现异常。混凝土的配合比不变,前两层都没出现此类现象。混凝土7天强度达到设计要求(C25)的85%。浇筑后13天拆模。最近温度都在17-24左右,有雨。图纸是私人设计,无正规设计院审核。
梁长5米,柱高3米左右。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qihongli
    qihongli 沙发
    谢谢指教了,因为图纸是私人设计,未经过审核的私人楼房,配筋等更是无从考究。混凝土浇筑当天塌落度合适,经朋友分析是他们振捣过振使浆体上翻,界面处强度不够所致。
    2007-10-17 17:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • zyw1600
    zyw1600 板凳
    因为搂主提供数据不多,我仅常规分析如下:原因一,图纸质量,若下面两层没有问题,请看建筑图,该层与下层可有哪些区别,功能上有否改变,裂缝处楼板支座筋配置是否足够!原因二 工程建模问题,当前层参数设置得当与否直接反应到结构配筋!原因三,施工质量。这个很难讲得清,要是超长结构未设伸缩缝亦会出现上述问题,还有混凝土浇筑时此处是否间歇时间过长!混凝土质量问题。混凝土7天强度达到设计要求(C25)的85%?是谁提供的依据?
    2007-10-17 14:51:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基础的剪力墙底层建模问题

一高层框剪结构,采用人工挖孔扩底墩基础,柱子是一柱一墩,剪力墙下三米一墩,我个人认为底层剪力墙相当于不落地剪力墙,按墙输入是否合适