土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 初步设计用电容量

初步设计用电容量

发布于:2014-11-28 19:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下 建筑面积13445多平 里面多用于展厅 我按20计算 得出279.899kw 空调设备预估是550kw 那我还需要加别的么 那么我最终的用电容量估算是900kw可以么?求教~~刚毕业啥也不会 请各位大大伸出援手
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动调节风阀开度控制

现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?

回帖成功

经验值 +10