请问一下 建筑面积13445多平 里面多用于展厅 我按20计算 得出279.899kw 空调设备预估是550kw 那我还需要加别的么 那么我最终的用电容量估算是900kw可以么?求教~~刚毕业啥也不会 请各位大大伸出援手