土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?




现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?

全部回答(13 )

  • 小刀2018

    如果你的风阀只能开和关,那就没办法控制开度,如果控制开度就得换成比例阀

    2023-05-19 10:13:19 来自 PC 评论 举报
  • cof1626945772511

    电动风阀有两种,一种是开关量的,只能全开或者全关,还有一种是模拟量的,可根据实际情况自行调节风阀开度。


    2021-07-22 17:24:22 来自 PC 评论 举报