地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!
发布于
2014-11-28 13:17:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
flowersinging
小黄鸡 发表于 2015-5-16 17:37 引自博文:【自动喷水灭火系统设计规范】GB50084-2001(2005年版)6.2.7条规定:连接报警阀进出口的控制阀应 …不同意这种说法。原条文说的是报警阀进出口,而不是所有的喷淋管道上。按人防规定加防护阀门即可(蝶阀或是闸阀)即可。
2017-08-10 15:27:10
来自 PC
评论
举报
扛驴狂奔
卡了
2017-06-27 16:13:27
来自 PC
评论
举报