土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
天正给排水
\
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!
发布于
2014-11-28 13:17:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
flowersinging
小黄鸡 发表于 2015-5-16 17:37 引自博文:【自动喷水灭火系统设计规范】GB50084-2001(2005年版)6.2.7条规定:连接报警阀进出口的控制阀应 …不同意这种说法。原条文说的是报警阀进出口,而不是所有的喷淋管道上。按人防规定加防护阀门即可(蝶阀或是闸阀)即可。
2017-08-10 15:27:10
来自 PC
评论
举报
扛驴狂奔
卡了
2017-06-27 16:13:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
敬之神
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
64
粉丝
4
+ 关注
私信
天正给排水
返回版块
6.47 万条内容 · 348 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )