宣贯会上讲的现在都要设稳压泵用来自动启停,但看到5.2.2-5好像不是那么一回事。最不利点的静水压满足了,还要设吗?如果必须要满足消防泵的自动启动,除了用稳压泵还能用什么设备呢?

全部回答(5 )

  • vivid0002
    本帖最后由 vivid0002 于 2014-11-28 09:22 编辑

    谢谢各位的回答。我最大的疑问,就是宣贯会上曾杰讲的,这本规范的最大变化是两点。1,屋顶水箱变大 2.就是水泵要能自动启动, 他还重点突出了稳压泵。若根据11.0.4和楼上的意思。绝大多数的建筑区都要设置稳压泵,可以不设置的就按11.0.4来了。
    2014-11-28 09:07:28 来自 PC 评论 举报
  • 王农勤
    满足了规范的规定,就不用设置,关键是,一般情况下建筑师给你的建筑图,是不能满足规范要求的.
    2014-11-28 08:06:28 来自 PC 评论 举报