我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。
跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?

全部回答(4 )

  • tttl0703
    过流一段为速断保护
    国标为取励磁涌流电流 取12倍,开闭所出线柜一般整定为过流保护的6-7倍
    时限为几微秒一般不做调整为0S
    2014-12-05 15:07:05 来自 PC 评论 举报
  • hot_man
    沙发说的挺有道理,先看看电缆,没问题的话就把过流保护整定值调高一点。我们算整定值一般就是按照:(变压器容量/电压/1.732)/变比*(1.3—1.5)
    2014-11-27 16:57:27 来自 PC 评论 举报