土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯井道照明变压器二次侧开关的选择问题~~~

关于电梯井道照明变压器二次侧开关的选择问题~~~

发布于:2014-11-27 15:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共300W,二次侧电流不到10A,选用10A的足够了。请问各位,哪一种思路是正确的?其实按照我个人的理解,如果定为25A的开关,甚至连变压器的过载都保护不了(36V*25A=900VA)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    应该是根据照明容量合理选择变压器,再根据选择的变压器确定二次侧的额定电流
    2014-12-06 07:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1417574978648
    按照变压器额定容量配置过载保护
    2014-12-05 15:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无电气竖井,强弱电垂直干线如何走桥架线槽?

本人新到甲方技术部,现有一个地面高度15米的多层办公楼项目,产权单位的面积较大,每个产权单位设置强弱电箱各一,干线由地下一层配电室引出经强弱电竖井内梯架或线槽引上。因为种种不好说的原因,原设计电气竖井被阉割,想采用多个强弱电箱并改为垂直干线走墙埋管,但也未通过讨论。目前的想法是明装在楼梯间或电梯井道墙体外侧,垂直干线走桥架(梯架,线槽),这样一来,桥架线槽暴露在单元内,这么做从规范要求或是从业主装修角度来看,是否合适?有无更好的办法?请教诸位有经验的大大。多谢!

回帖成功

经验值 +10