问题描述:有一工业厂房,钢筋混凝土框架结构,场地II类,抗震3级。基础埋深5m,施工单位将基础施工完毕甩柱子筋出来后,接到业主通知,缓建!!!随即进行保护性回填,基础短柱混凝土已经施工至地梁底,然业主方决定暂用这块地方做另一工程的加工组合场地,因已施工部分只能进行覆土保护等,就是这个主筋怎么进行保护,原设直螺纹链接,主筋三级28、25.后临时决定将甩的筋冷弯后,压平,覆土。然后场地用完,接着干。钢筋调直,丝头切掉,用电渣压力焊在接头区继续向上接。这样可行么?对结构这块的影响大小?主要就是钢筋的后续调整,这一批接接头的连接强度?请各位专家给个意见吧,谢谢

补充:共有44个柱头,纵向17轴横向3轴 基础均为台阶式独立基础

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甲方施工员
    这么多接头不敢保证啊,调直后搭接钢筋重新生根
    2014-11-28 08:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • kangyin_ky
    kangyin_ky 板凳
    讨论过程:handshake:

    弯曲:
    根据GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢—热轧带肋钢筋中7.4.2条中“反向弯曲性能”先正向弯曲90度,再反向弯曲20度,钢筋弯曲部位不产生裂纹。

    焊接:
    根据GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢—热轧带肋钢筋中三级钢筋,分为:普通热轧钢筋和细晶粒热轧钢筋。
    根据GB 50010-2010混凝土结构设计规范,8.4.8条细晶粒热轧钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋其焊接应试验确定,余热处理钢筋不宜焊接。
    钢筋焊接接头百分率不宜大于50%
    2014-11-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0