供配电技术
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
请教:3P的出线断路器下口,测量流互三相和单B相相比的优缺点是成本空间原因,还是别的原因?再就是为什么一般单相的话都选B相
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(233 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有些时候有些问题,不只是看图的问题,还得看条文解释和说明,另外就是角度问题,从大的系统看,还是从小的系统看,规范编辑者有可能从某个角度来画这个图。个人认为这两张图都没有问题。
第一张图:小系统看,PE接可导电部分属保护接地与工作接地合用。不要认为其与TNS类似,也不要认为与TNCS类似,看定义看图理解。整体大系统他就是个TN-C系统。
第二张图:后面的没有问题吧?前面的配电系统中的接地,这针对TNC系统来说的,PEN是可以多处接地的。因为是TNC系统。
多看图,多看规范,多理解,,两张图都没有什么问题。。