土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上部结构计算考虑基础结构

上部结构计算考虑基础结构

发布于:2014-11-26 13:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当选者 上部结构计算考虑基础结构 时:

原本不考虑时,配筋全楼满足。。如图(首层)
0.png

考虑后,出现如下:红了一片。。。。
2.png
这时考虑基础时,恒载作用下位移变形
1.png

对比后,周期大了些,位移和位移比也大了些。

因为是多层框架,办公楼,7(0.15g),野猪要求经可能大空间,以便以后改造。。。

所以经可能不加柱。。。还有什么办法呢??





0.png


2.png


1.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    guyuecanxing10 发表于 2014-11-28 16:55 你基础层层高是多少,容易形成短柱。基础顶至-0.5,为2m,。。。。是有短柱啊,,YJK有项功能就能显示剪跨比。。。。这倒不是影响本主体的关键。。。
    2014-11-28 18:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • guyuecanxing10
    你基础层层高是多少,容易形成短柱。
    2014-11-28 16:55:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑的基本概念

1972年,世界高层建筑委员会建议高层建筑的高度(包括住宅建筑)分为四类:第一类:9~16层(最高到50m);第二类:17~25层(最高到75m);第三类:26~40层(最高到100m);第四类:40层以上(即超高层建筑)。因此,国际上一般认为9层以下者为多层建筑,9层和9层以上者位高层建筑。