直径12的螺纹钢,用于剪力墙暗柱纵筋,接头采用电渣压力焊,送到实验室后检测,检测结果是:钢筋本身的力学性能均合格,但是接头处被拉断,实验室告知焊接接头不合格。如下图:(这是两根拉断的,4张图片),大家给说说看,这是钢筋的问题?还是电渣压力焊焊接的问题呢?




IMG_20141125_163750.jpg


IMG_20141125_163758.jpg


IMG_20141125_163846.jpg


IMG_20141125_163859.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kv123
    kv123 沙发


    考虑到搭接长度及加密箍,用搭接更不划算
    2014-12-13 17:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • loujl519
    loujl519 板凳
    忧伤浅唱 发表于 2014-11-27 10:18 哈哈,你这个傻帽,12的钢筋用电渣压力焊。。用搭接啊,搭接还便宜点。焊接的问题,我猜的不错,你报告 …哈哈~ 我也觉得用焊接很傻帽,领导要用,有啥办法呢~ 国企就这操性。