发布于:2014-11-26 11:33:26
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
本帖最后由 电气工程师 于 2014-11-26 11:35 编辑
这是2014年11月22日在北京举办的中国智能消防与电气防火技术论坛上丁宏军的讲座,最新规范《火灾自动报警系统设计规范》执行中的问题与解决解读。因当时PPT出了问题,从始至终脱稿讲的,讲的内容较多,第一部分内容1个小时分两卷压缩,第二部分内容15分钟,给大家分享一下:
自己简要的摘要了一下他说的内容:
1.水泵巡检他认为没必要,选CCCF认证的就可以。
2.建筑设计防火规范还在讨论还没送去印刷,防排烟规范在编制中。
3.推进应急照明设计规范,年底前推最后一稿报批。
4.EPS电池18节后不平衡,要强力推带单节保护系统的。
5.应急灯具必须专用,普通筒灯不能用,功率大色温不知,须提供型式检验报告或CCC认证证书其中之一即可。
6.标准未提智能诱导,设置消控室的,应急照明要么控制到灯要么控制到回路,单体灯加蓄电池的不能用了。
7.消火栓按钮无灯了,和手报一样了,但各有各的用途不能替代。
8.各消防子系统接进大系统必须一体化,所有信息都要上报。
9.感烟探测器M值不小于0.3,这是新的革命,防止误报并可靠报警。
10.火灾报警探测需报备,12年报废,需年检。
11.气灭控制器选经过ccc认证的,驱动装置要选防干扰的,须提供火灾系统兼容性报告。
12.必须全楼警报广播,去掉备用扩音机,增加功放,分区控制集中管理。
13.弱化电话插孔,电话分机需重点考虑。
14.电气火灾监控系统开的头非常不好,各方面都有原因,现在只有日本、韩国有一样的系统,存在的问题6条:
1)过载、线路老化
2)绝缘不够、质量不好
3)施工无电工证,有的管里有接头,施工质量问题
4)无验收电检
5)用电设备不可靠,执行不同的标准
6)电网质量问题
电气火灾监控系统须做成纯阻性的,又叫绝缘探测器,还要有温度探测器、热检粒子探测器、电弧探测器、限流保护装置。
15.可燃气体须自成系统,连接可燃气体控制器。
16.特意分开消防设备电源监控系统和电气火灾监控系统。
17.防火门监控器的设置督促物业关门。
18.疏散应急灯调向问题,2种必调:(1)隧道必调(2)平面进入防火分区借用疏散口的,还有一种可调是楼梯间内的。
以上是我自己简要记录的,可能会有出入,各位听录音可以听的更详细。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复 举报
回复 举报