土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜中配置280Kvar 的补偿,是什么原因导致电容爆炸!
配置:63A断路器,63A交流接触器,40的电抗保护器,
经常烧接触器,炸电容,原因不明,请问这是什么情况?

全部回答(6 )

  • 米克
    过负载,接触不良,谐波过大,都有可能。
    2014-12-08 15:40:08 来自 PC 评论 举报
  • 浩宇
    一般情况下,你要加电容补偿容量6%的电抗器
    你是高压还是低压
    2014-12-08 15:04:08 来自 PC 评论 举报