电容补偿柜中配置280Kvar 的补偿,是什么原因导致电容爆炸!
电容补偿柜中配置280Kvar 的补偿,是什么原因导致电容爆炸!
配置:63A断路器,63A交流接触器,40的电抗保护器,
经常烧接触器,炸电容,原因不明,请问这是什么情况?
发布于
2014-11-26 10:49:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
米克
过负载,接触不良,谐波过大,都有可能。
2014-12-08 15:40:08
来自 PC
评论
举报
浩宇
一般情况下,你要加电容补偿容量6%的电抗器
你是高压还是低压
2014-12-08 15:04:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ouy689
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
米克
过负载,接触不良,谐波过大,都有可能。
2014-12-08 15:40:08
来自 PC
评论
举报
-
浩宇
一般情况下,你要加电容补偿容量6%的电抗器
2014-12-08 15:04:08
来自 PC
评论
举报
加载更多你是高压还是低压